Что защищает автомат - кабель или нагрузку? Не всё так однозначно

Обычно нагрузка заранее не известна (для чего мы ставим розетки? - для того чтобы в них воткнуть всё что душе угодно), значит мы предполагаем, что нагрузка, к ней подключаемая НЕ ПРЕВЫСИТ нагрузочную способность провода в стене. При этом, обычно, нормальные люди не ведут отдельный провод от каждой розетки в щиток.

Что защищает автомат - кабель или нагрузку? Не всё так однозначно

Поэтому, хоть суммарный допустимый ток РОЗЕТОК как бы больше того что допустимо для провода 2,5кв.мм., но учитывая коэффициент одновременности, а проще говоря, что сразу во все розетки максимальные для них нагрузки никто не включает, получается что автомат защищает таки кабель...

И будет всё верно. Потому что если кому-то взбредет в голову в 4 розетки воткнуть 4 обогревателя по 2 квт каждый, а они по одному проводу к щитку подключены, то автомат скажет "фиг вам" через пару минут, потому что ток в линии будет 35А, что в 2,17 раз больше номинала 16А автомата.

Заметьте, для розеток рабочий ток не превышает номинального (всего-то 8А с мелочью - 50% от номинала розетки).

А вот если к проводу подключена одна фиксированная нагрузка (светильники, например), то подключать их проводом сечением менее 1,5 квадрата нельзя, а автомат на 10А ставить смысла нет, т.к. лампочки берут 1-2А - тут автомат вполне логично поставить на 6А. И то много будет.

И если потребители подключены каждый по своей линии, пусть и через розетку, то, учитывая их МЕНЬШУЮ мощность относительно допустимой для розетки и кабеля, правильнее ставить и автомат соответствующий.

Т.е. суммируя, если нагрузка групповая или неопределенная, то автомат надо ставить для защиты кабеля, а если нагрузка одиночная (постоянно подключенный прибор известной мощности), то для защиты этой нагрузки!!!

А я подробно рассказал, почему на розетки минимум - сечение 2,5 мм2, а на освещение 1,5. И что на самом деле защищает автомат, согласно НТД.

Показать полностью 1
4

С огромным током КЗ нужны дополнительные расходы

С огромным током КЗ нужны дополнительные расходы

Новый торговый центр. Именно здесь наиболее целесообразно применять тип заземления TN-S. Поскольку протяжённость системы питания от РП до электрощитков потребителей очень небольшая.

И как раз тут на вводах в щитки нужно ставить автоматы в литом корпусе с отключающей способностью не менее 15 кА, а на группы - не менее 6 кА.

По крайней мере, проектировщики должны усиленно подумать в этом направлении.

Ведь токи КЗ тут будут гораздо больше, чем в частном доме или квартире, не нужно ванговать.

ЕКФ на 4,5 кА никак, иначе всё сгорит при первом же КЗ. 💥🔥

А значит расходы на электрику по любому будут (должны быть) выше.

А вы как считаете?

Показать полностью 1
5

Как снять стекло?

К светодиодному прожектору можно приложить не только электрическое, но и механическое напряжение!

На фото - результат моих попыток вскрыть неисправный прожектор Jazz. Прожектор настолько герметичный, что сможет работать в бассейнах, если удастся обеспечить герметичность подключения.

В итоге, лайфхак:

Прежде чем отделять стекло, его нужно хорошо разогреть по контуру промышленным феном.

А вообще есть смысл ремонтировать такие прожекторы?

Показать полностью 2
3
Вопрос из ленты «Эксперты»

Срочно, помогите!

Давече трещало соединение в газовой трубе со шлангом. Переставил удлинитель от духовки в соседнюю розетку из линии. Не искрит.

Шланг не как на фото, а с металлической оплеткой, било из того места, куда тыкаю пальцем:



В той же самой розетке электрочайник работает ОК. В будущем планирую для духовки провести другую проводку. Сейчас.... Когда в новую проводку в коридоре, сделанную для фена включили сам фен, в том же самом соединении у газовой плиты... как лампочка горит. Я в трансе!

Вырубил шнур, чтобы не искрило. Сказал, чтобы этой розеткой не пользовались. Включал туда светильник с ЛЕД - лампами. Горит (а то мигало). Просмотрел проводку. Вроде всё ОК. Не понимаю. Говорят, лед-лампы накапливают потонцеал... (может мне это ящику так объяснили).

Прочитал в инете подобные штучки бывает от того, когда в дом не подведено заземление, и его кинули к щитку. Может вообще его отключить, а?

Показать полностью 2
6

Охрененная логика!

Электрик, который собирал щиток заверил, что защиты которая стоит на входе достаточно.

Ага. Только она не защитит человека. И "не защитит" к тому же не сразу.

Выключатель нагрузки + Противопожарный селективный АВДТ

Выключатель нагрузки + Противопожарный селективный АВДТ

Щиток в квартире

Щиток в квартире

К этим щиткам вообще много вопросов...

Чуть было не подумал, что дом без газа, увидев, что от первого АВ отходит похоже 6 мм2. Потом присмотрелся - в квартире С40 это вводной)))

Как спасти ситуацию? Установить 2 или 3 ВДТ (УЗО) на 30 мА, и после них подключить все группы, благо место в квартирном щитке есть

Показать полностью 2

Как думаете, сколько на фотографии УЗО?

Как думаете, сколько на фотографии УЗО?

Думаете, одно? Нет.

Смотрим на факты и считаем:

1. УЗО, которое защищает от перегрузки и короткого замыкания,

2. УЗО, которое защищает от пониженного/повышенного напряжения и повышенного тока,

3. УЗО, которое защищает от перегрузки и короткого замыкания, а также от "утечки",

4. УЗО, которое защищает от "утечки" (высокого дифференциального тока). Официальное название - ВДТ.

Защита производится путем отключения.

Да, мы привыкли называть "УЗО" только 4-е устройство, но по факту остальные тоже являются УЗО, хотя и называются иначе - АВ, РН, АВДТ.

Хочется поспорить и в чём-нибудь меня обвинить? )))

Велкам в комменты.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!