Неожиданный подарок)

Друзья, спешу поделиться радостью - сегодня получил от российской компании #Welrok два эксклюзивных реле напряжения и тока VI-63. Реле именные - сделаны специально для samelectric!

Чуть позже будут видео распаковки подарка.

Напоминаю, про РН предыдущей версии RBUZ и Welrok D2-63 я уже подробно рассказывал.

Показать полностью 3
5

Вопрос от читателя, ответ однозначный

Сам не электрик, просто рукастый, предпочитаю делать всё сам, не надеяться на "специалистов)
На сколько понимаю фаза должна быть на коричневом, белом проводе, ноль на синем.. Купили квартиру, так в щитках (сходил на все соседние этажи посмотрел) фаза вся на синих проводах. Ноль на коричневых... Может я чего-то не знаю. Так можно?
В итоге завёл 6 квадратов в квартиру, собрал щиток, и встал вопрос : дальше прокладывать по феншую, или всё же не менять цветовую маркировку. В общем потянул не меняя, теперь по всей квартире синий везде -фаза, но это я знаю, а для тех кто не знает написал прямо во вновь сделанном щите в квартире "во всей квартире фаза- синий провод".

Внимание, а теперь правильный ответ!

Лично я бы в квартире сделал всё правильно, начиная со вводного кабеля. Точнее - начиная с того участка, где начинается ваша зона ответственности (после прибора учёта).

В любом случае нужно всегда проверять отсутствие напряжения.

Свой правильный ответ вы можете написать в комментариях.

Показать полностью
18

Ноль через автоматы - что будет?

Вечер, срочный вызов. Нужно поменять сгоревшие автоматы в двухпроводной системе, говоря по простому - в убитом этажном щитке хрущовки.

Но передо мной встала дилемма.

Дело в том, что фаза после счетчика была посажена на нулевую клемму (над автоматами). Стал разбираться - перепутано на вводе в счетчик.

Соответственно, через автоматы в квартиру шёл ноль. Делать как надо, или оставить?

Решил оставить как было. Автоматы заменил.

С13, С13, С20

С13, С13, С20

Почему? По опыту знаю, что при оперативном ремонте в такие щитки лучше вмешиваться минимально. В данном случае - в некоторых домашних приборах и розетках ноль посажен на корпус. В худшем случае, фаза может оказаться на корпусе стиральной машины...

Еще минус такого подключения - если все автоматы кроме вводного выключить, квартира всё равно останется под фазным потенциалом.

Хозяину сказал, что нужно срочно переделывать, но по его глазам видел, что ему всё равно, от чего умирать...

Кстати, при перегрузке и кз автоматы отработают, как и должны - ведь сверхтоку всё равно, как называется провод, через который он течёт.

За фото каюсь, дело было давно, когда в телефоне фотоаппарат ещё плёночный был.

Внимание! Никого не учу и ни на что не намекаю. Просто рассказал о случае, который произошёл во времена моей первой Нокии с камерой😉

Показать полностью 2
9

И снова щиток на оценку. В булочную на такси?

Добрый день, если не затруднит, посмотрите распределительный щит в мастерскую, правильно собрал?

Дальше - подробнее:

Вопрос и фото прислал читатель Дмитрий.

Мой ответ по щитку:

Наши люди на такси в булочную не ездят (С)

Классный щит, но можно добавить несколько комментариев.

РТН (реле напряжения и тока) - правильное решение. Особенно, учитывая информационную составляющую - всегда полезно знать, сколько вольт на вводе и какой ток.

Номинал вводного автомата, если есть возможность, я бы поднял до 32 или 40 А. Это зависит от выделенной мощности и сечения жил вводных проводов. А также - от номинала РНТ.

АВ 25А (верхний ряд, третий справа) - зачем такой большой номинал? Его только на сечение 4 мм2 (если потратились на АРМАТ, то можно потратиться и на надёжность по перегреву), и на особую нагрузку, типа калорифер или сварочник на клеммах. Как вариант - на розетку в щитке.

Сумма АВ после каждого УЗО (ВДТ) - более 40 А, это не очень правильно. Остается надеяться, что каждый из трех АВ после УЗО никогда не будет нагружен по полной, и выбьет до того, как ток через УЗО превысит 40 А.

UPD: дособранный щит

Читатель немного позже прислал щит с установленными шинами:

В итоге получился такой щиток в мастерскую:

А какой у вас щиток в мастерской или в гараже?

Поделитесь, какие замечания у вас есть? Что добавить или убавить?

P.S. А вот что сказали эксперты по электрощитам в Дзене и ВК:

https://dzen.ru/a/Zgu-9d_dfFgVpDzC

https://vk.com/wall-109281259_64909

Показать полностью 8
3

Кто знает, почему пищит диммер?

Ситуация интересная. Есть две группы светильников. При подключении к одной группе диммер начинает пищать. При подключении к другой - тишина. Поменял диммеры местами - однозначно, дело в линиях.

Значит надо выяснить, чем они отличаются и как эти различия зависят от частоты.

Диммер ШИМ 2кГц на 24В, ток до 13А.

Кабель от диммера до светильника ВВГнг 3*2.5, используются 2 жилы. Провода положены 2 года назад, в начале строительства. Светильники на светодиодной ленте 24V, которая питается постоянным напряжением.

Хочу акцентировать внимание на том, что диммер в принципе пищит всегда, НО при одной нагрузке этот писк практически не слышен, при другой - слышен явно даже с пяти метров.

И вопрос состоит в том, чтобы понять, чем отличаются эти два вида нагрузки.

Пищит не только диммер, и но соединения на Ваго. Пищит только одна Вага. Это объясняется тем, что ШИМ делается относительно плюса. Плюс от БП подаётся напрямую в светильник, а минус идёт через диммер.

Поэтому решили вместо Ваго перейти на такое соединения:

После этого практически весь писк переместился к диммеру.

А вообще нет уверенности, что "плохой" кабель цельный, и что там нет ещё каких-то ваг по пути. Если, конечно это влияет на писк.

Может быть, надо померить волновое сопротивление? Или RLC параметры линии?

P.S. Вот, что удалось увидеть на программке Spectroid:

Спектр писка

Спектр писка

Ещё вопрос - как, не подключая диммер понять, будет ли пищать эта линия или нет?

Показать полностью 2 1
6

Уличный щит учета. Так можно ещё?

Не смотря на то, что сейчас (вроде как) обязательны интеллектуальные приборы учёта, установленные на верху опоры, в некоторых местностях до сих пор стоят щиты учета на стене зданий.

Как вам монтаж ЩУ? Чего не хватает?

Как вам монтаж ЩУ? Чего не хватает?

Расскажите, у вас в регионе допускается такое?

Показать полностью 1
5

Тем, кто говорит "у меня в квартире система заземления TN-C"

В квартирах нет TN-C, там просто двухпроводная сеть.

TN-C заканчивается в подъездных электрощитах с магистральными стояками, где есть 3 фазы и PEN проводник, металлический корпус электрощита подключён к PEN проводнику и это единственное, что может быть подключено в целях защиты.

В квартиры-хрущёвки заходит L и N, никакого заземления и никакой системы там нет и быть не может.

Тем, кто говорит "у меня в квартире система заземления TN-C"

Красная рамка - этажный щит.

54

Кто ещё говорит, что обжимать многопроволочные жилы не обязательно?

На фото - тоже не обжимали наконечниками до поры до времени)))

Вводной клеммник, сверху многопроволочная медь ВВГ 240мм², снизу многопроволочный алюминий 150мм². В причине пожара указали что соединение не соответствовало НТД, требуется чтобы было по ГОСТ 10434-82 (СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ).

Там сказано в п.2.1.11 сказано: соединение многопроволочных жил проводников сечением 16мм² и более должно выполняться только после оконцевания наконечниками (т.е. жилы должны быть опрессованы).

Можно ли это считать запретом на непосредственное подключение? Да.

Показать полностью 3