Дано: частный дом, ввод 3 фазы, котел на 9 кВт.
Схема отопления простая, делалась до меня: контур на батареи и 2 контура на тепловой пол, расширительный бак, насос один на все. Стоит перед котлом. Есть автоматический кран Маевского в самой верхней точке системы. Подпитка системы - вручную
(врезка в контур батарей), через фильтр от скважины.
Один контур ТП где-то травит, т.к. при его включение давление в системе падает с 2.5 атм до 0 за несколько часов. Прошлую зиму проблем не было, давление в системе держалось 1.2-1.4 атм.
Пытался найти утечку тепловизором - не нашел, вскрывать и перекладывать 18м² керамогранита - пока не готов морально (зимой только ремонт закончил).
Собственно, вопрос номер раз: как быть?
Пока в голову пришло только пара идей: выгнать компрессором воду из этого контура и забить на него хуй или поставить автоматический подпиточный клапан и хер с ним пусть травит под фундамент.
Вопрос номер два: есть мысль разделить температуру в теплый пол и в батареи установкой перед коллектором теплого пола термоголовки. Хочу давать в пол максимум 30°, а в батареи 50-60°. Схема будет работать?